27-08-2012, 03:52 PM
Har stor respekt for dampkedler, med rette, og har da også kedelpassercertifikat af samme årsag.
Har arbejdet med kedler, trykbeholdere og maskiner der bruger damp i en årrække, men vil dårligt sige at jeg er nogen ekspert på området. =o) Men er dog altid nået til en løsning, også på eks Operationsafdelingen under igangværende operationer, hvor autoklaver m.v. ikke vil virke - så finjustering af dampsystemer var en kendt problematik i min hverdag dengang.
Ofte har enkelte autoklaver egen dampgenerator og er i en størrelse som ikke kræver kedelpassercertifikat, men i større hospitaler kan det af og til betale sig at have et dampsystem som altid er klar til at levere varen - hvor enhedernes egne dampgeneratorer er en lille smule langsommere.
Vi brugte damp til at varme brugsvand op, samt "hedtvand" til bækkenskyllere, damp til autoklaver og forsøgsvis til instrumentvaskere.
Men trods det havde jeg ansvaret for et system med en samlet størrelse på 142 kubikbar.
Det er nu ikke altid sikkerhedsventiler som har været årsag til at en dampkedel har foldet sig ud og lyn-dybstegt en kedelpasser der ender som en pillet rød reje.
Det har også tidligere været forårsaget af dårlig medie, altså vandet.
Der er en årsag til at man behandler vandet med kemikalier såsom NaOH for at hæve pH-værdien, og samtidig holder øje med kedelvandet 1-2-3 gange dagligt for at sørge for at testværdier ligger som de skal for at undgå tæringer.
Mange kan foranlediges til at tro, at det bedste man kan hælde i et dampkedelsystem, er demineraliseret/destilleret vand - dette er dog ikke helt korrekt, da pH-værdien ikke ligefrem er optimal, hvor vi i realiteten gerne skal op på 9-9.5 pH
Vandets hårdhed er også noget man holder øje med, idet for høj hårhed også har negative indvirkninger - såsom udfældning af det som senere bliver til kedelsten. Her er hårdheden ligesom "akkumulerende" - damp kan forsvinde fra systemet, men vandets indhold forbliver i systemet.
Alle parametre har også indvirkning på opskumningen på vandoverfladen og om hvorvidt man får våd damp ud, eller tør damp.
"Grundmaterialet" (dampen) skal være i orden, hvad enten man sender det ind i en 5 liters autoklave, eller om man sender det ind i en 4.500 liters autoklave.
Med det mener jeg, rumindholdet af autoklaven og dermed det som kan autoklaveres.
Så der er mange niveauer i sådanne systemer.
Jeg undlod bare at komme ind på det, idet det ikke var det trådstarter spurgte om =o)
Så har hovedsagelig fulgt flueknepperiet på afstand. Men det skal der vel også være plads til.
Undrer mig dog hvordan ekstreme teorier om andre planeters kerner og noget der ligner ej-beviste "Steve Hawkin"-fremtidsgisninger er med til at underbygge noget som helst.?!? Men det er nok bare mig.
Polarbears walk a lonely path..
But we sometimes do kick back, relaxes and downs a beer. =o)
Har arbejdet med kedler, trykbeholdere og maskiner der bruger damp i en årrække, men vil dårligt sige at jeg er nogen ekspert på området. =o) Men er dog altid nået til en løsning, også på eks Operationsafdelingen under igangværende operationer, hvor autoklaver m.v. ikke vil virke - så finjustering af dampsystemer var en kendt problematik i min hverdag dengang.
Ofte har enkelte autoklaver egen dampgenerator og er i en størrelse som ikke kræver kedelpassercertifikat, men i større hospitaler kan det af og til betale sig at have et dampsystem som altid er klar til at levere varen - hvor enhedernes egne dampgeneratorer er en lille smule langsommere.
Vi brugte damp til at varme brugsvand op, samt "hedtvand" til bækkenskyllere, damp til autoklaver og forsøgsvis til instrumentvaskere.
Men trods det havde jeg ansvaret for et system med en samlet størrelse på 142 kubikbar.
Det er nu ikke altid sikkerhedsventiler som har været årsag til at en dampkedel har foldet sig ud og lyn-dybstegt en kedelpasser der ender som en pillet rød reje.
Det har også tidligere været forårsaget af dårlig medie, altså vandet.
Der er en årsag til at man behandler vandet med kemikalier såsom NaOH for at hæve pH-værdien, og samtidig holder øje med kedelvandet 1-2-3 gange dagligt for at sørge for at testværdier ligger som de skal for at undgå tæringer.
Mange kan foranlediges til at tro, at det bedste man kan hælde i et dampkedelsystem, er demineraliseret/destilleret vand - dette er dog ikke helt korrekt, da pH-værdien ikke ligefrem er optimal, hvor vi i realiteten gerne skal op på 9-9.5 pH
Vandets hårdhed er også noget man holder øje med, idet for høj hårhed også har negative indvirkninger - såsom udfældning af det som senere bliver til kedelsten. Her er hårdheden ligesom "akkumulerende" - damp kan forsvinde fra systemet, men vandets indhold forbliver i systemet.
Alle parametre har også indvirkning på opskumningen på vandoverfladen og om hvorvidt man får våd damp ud, eller tør damp.
"Grundmaterialet" (dampen) skal være i orden, hvad enten man sender det ind i en 5 liters autoklave, eller om man sender det ind i en 4.500 liters autoklave.
Med det mener jeg, rumindholdet af autoklaven og dermed det som kan autoklaveres.
Så der er mange niveauer i sådanne systemer.
Jeg undlod bare at komme ind på det, idet det ikke var det trådstarter spurgte om =o)
Så har hovedsagelig fulgt flueknepperiet på afstand. Men det skal der vel også være plads til.
Undrer mig dog hvordan ekstreme teorier om andre planeters kerner og noget der ligner ej-beviste "Steve Hawkin"-fremtidsgisninger er med til at underbygge noget som helst.?!? Men det er nok bare mig.
Polarbears walk a lonely path..
But we sometimes do kick back, relaxes and downs a beer. =o)
Polarbears walk a lonely path..
But we sometimes do kick back, relaxes and downs a beer. =o)