10-04-2017, 12:42 AM
Jeg har varmt vand i 2 min så bliver set koldt og så kan det godt komme igen.
Ventilen står og knirker og jeg har på fornemmelsen den er for langsom både ved åbning og lukning
Der er en 20-60grader og 1/2" og jeg har en nyere stor varmeveksler
Hvad er bedst at vælge en 20-60 for jeg syntes jo en 30-100 ville arbejde mere midt i den område til varmt vand.
Efter at ha læst om div problemer kunne jeg gost tænke mig at købe den hjem med isoleringsklod for at afluse ophedning af thermostathuset fra start.
Hvad anbefaler eventuelle fagfolk her ?
222R,222Rem Mag 5.56x55. 6x55x2,25-06Rem,6.5x55x4
,280Remx2, 308W 38spl(knæklåsriffel)
20308960 jeg bliver altid glad når jeg får en kasse hylster
Ventilen står og knirker og jeg har på fornemmelsen den er for langsom både ved åbning og lukning
Der er en 20-60grader og 1/2" og jeg har en nyere stor varmeveksler
Hvad er bedst at vælge en 20-60 for jeg syntes jo en 30-100 ville arbejde mere midt i den område til varmt vand.
Efter at ha læst om div problemer kunne jeg gost tænke mig at købe den hjem med isoleringsklod for at afluse ophedning af thermostathuset fra start.
Hvad anbefaler eventuelle fagfolk her ?
222R,222Rem Mag 5.56x55. 6x55x2,25-06Rem,6.5x55x4
,280Remx2, 308W 38spl(knæklåsriffel)
20308960 jeg bliver altid glad når jeg får en kasse hylster
222R,222Rem Mag 5.56x55. 6x55x2,25-06Rem,6.5x55x4
,280Remx2, 308W 38spl(knæklåsriffel)
20308960 jeg bliver altid glad når jeg får en kasse hylster
,280Remx2, 308W 38spl(knæklåsriffel)
20308960 jeg bliver altid glad når jeg får en kasse hylster